土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这样做是不是有问题?
请问地下室地梁底板分开浇灌可以吗?(地梁底板同标高,现在设计要求地梁浇灌到底板底部,这样的话地梁面筋就会外露,回填土时勾机就会把钢筋压变形。)本人认为这样做会把地梁的有效高度变少,在别的施工单位都是把地梁完全浇灌后,在地梁上面加开口箍的。请问各位高手设计这样的做法合理吗?有没有规范要求的???

全部回答(1 )

  • 古今

    对于这样的问题我是求之不得,因为设计要求!
    通常情况是把地梁沟挖出来,作垫层、再砌砖模、抹面、作防水等……,再回填、再作底板垫层……。还有在砖模内扎筋是最痛苦的活,尤其是筒体下的地梁,即深又大钢筋密着啦。
    通过这样设计,就省了砖模这道工序--直接用钢模或木模了。只是要保护地梁钢筋不变形及剩余地梁部位的清洁。
    当然,从受力来说没有整浇的好,但也无关紧要--如迭合梁,上下层的混凝土变形协调是由箍筋来完成的。
    2007-02-27 21:47:27 来自 PC 评论 举报