土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的结构危险吗!我有点怕!

这样的结构危险吗!我有点怕!

发布于:2007-02-27 15:48:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在做的一个工程,18层住宅(剪力墙),带三层裙房商铺(框架)。商铺和住宅存在错层。平面布置很不规则(角部扭转,楼板大开洞),本人觉得方案极其不合理。但跟建筑没办法沟通,好像方案就这样定了。PKPM算了发现位移总是调不下来(大于1.3)。这样就是平面不规则,竖向不规则,位移超限的三项不规则结构,听说这样的是要报特殊审图。

这个楼干的心里发毛,总觉得很危险。
请前辈们给予指教和帮助。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • stary-bird
    stary-bird 沙发
    1.强条:《抗规》3。4。1必须满足。(请仔细阅读该条的条文说明,明确“不规则”、“特别不规则”、“严重不规则”的概念;
    2.加强概念设计.
    2007-03-08 12:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    位移比个别超1.2还是可以接受的,至于其它的楼主说的不大清楚,
    最好把图和计算结果帖上来,大家好帮你参谋参谋.
    2007-02-28 14:52:28

    回复 举报
    赞同0