土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一级负荷双电源供电的疑问

一级负荷双电源供电的疑问

发布于:2007-02-27 15:18:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题一、一级负荷两路10kV电源,电源进线必须是从上级变电所引来的专线吗?

查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“两个电源不应同时受到损坏”;查《给水排水设计手册》,要求“至少应有一回专用供电线路”,但是我们这里供电局规定达到5000才给上专线啊!


问题二、一级负荷两路10kV电源,上2台10kV变压器,一用一备可以不?(因为一级负荷所占比重大)

查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“应由两个电源供电”;查《给水排水设计手册》,“一级负荷的供电要求是应由两个电源同时供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不致同时受到损坏,确保维持继续供电”。

本工程为给水工程,平时大家都怎么做的,请赐教!多谢!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • iask
    iask 沙发
    10万吨左右吧,关键是要为大型钢厂供水啊!
    2007-02-27 15:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • sheshi38du
    sheshi38du 板凳
    你的水厂是多大的规模?是什么级别城市的水厂?该水厂的供水能力占城市的总需水量的百分之几?……我想先确认一下你的水厂是否够级别上一级负荷,呵呵
    2007-02-27 15:30:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

河北住宅配电需要做兀接柜吗???

接了个河北住宅项目,不知道河北是不是和北京一样要做兀接柜,哪位能告诉我???谢谢大家!!!!

回帖成功

经验值 +10