具体情况介绍:
裙房为4层,整栋建筑为一类高层,刚好50米。
防烟楼梯间裙房以上部分满足自然排烟。
其左右有2个前室,
右侧一个为独立前室,裙房以上也属于内区,不需讨论,应采用机械加压进行防烟。
左侧一个为合用前室,与消防电梯合用。裙房以上属于外区。因此5层及以上采用自然排烟,4层以下采用局部加压送风进行防烟。
疑惑的问题是消防楼梯。
5层以上在外区,可以满足自然排烟。
4层及以下是否采用机械防排烟,是加压防烟呢,还是机械排烟?
按照8.2.2.2条,靠外墙的防烟楼梯间每5层可开启外窗总面积之和不小于2.0平方。
那我是否只要第5层可开启外窗面积大于2平方,就算满足自然排烟条件。
可我所述情况显然不属“靠外墙的防烟楼梯间”。但是我又找不到合适的条款。

还请高手指教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wzh105
    wzh105 沙发
    多谢糨糊指点!
    2007-02-28 17:14:28

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳


    这个问题看这个帖子

    http://co.163.com/forum/content/358_639511_1.htm
    2007-02-28 08:35:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。