土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何保证12层大楼各层热水压力?
本人刚刚建造成一座商务酒店,共12层。大楼热水系统采用锅炉采热,锅炉设置于屋顶。使用当中发现一个问题,11、12层的热水压力不够,出水很小,该怎么解决这个问题?还有其余各层热水压力也不同,管道井内需增设压力表来控制各层热水压力吗?请大侠们指教!

全部回答(1 )

  • liuzhijie73
    各层应有调节控制阀门,把低层的阀门关小,控制低层水的压力,11、12层的控制阀门开到最大,会好点吧。高层热水系统应分区的,如没有也应各层有调节控制阀门的。
    2007-02-27 21:14:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。