有个问题向大家请教~
本人正在做一个项目的前期,该项目为一级负荷,高压10kV供电,并且拟配值备用发电机组,但是小区外电网只有一个临近的35kV变电站,小弟想请教一下~从一个变电站不同10kV母线引出的两个(35kV站两个变压器,单母线分段)10kV电源,沿同一路由敷设进小区的电源能算一级负荷吗?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • ayong423
    ayong423 沙发
    学习
    2007-03-04 21:50:04

    回复 举报
    赞同0
  • zigj
    zigj 板凳
    问题是35KV变电所两台变压器35KV侧是否独立的进线线路,如果这两台变压器分别由独立的电源供电.
    给你提供的电源应该是"两个独立的电源",可以为一级负荷供电.如果再加上发电机的电源,应该是"一级负荷中
    特别重要的负荷"这一类.
    2007-03-03 17:39:03