土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 学生宿舍楼用电

学生宿舍楼用电

发布于:2012-09-01 14:28:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们有一幢宿舍楼用钳形电流表测量a相250安,b相200 安,c相245安,电缆外表有点烫,原先设计用yjv 4*185电缆,请问·各位师傅,电缆够用吗?怎样用公式来表示,·谢谢帮我算一下。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • bbbearss
    bbbearss 沙发
    路过,学习了,据说现在宿舍楼的供电都已经配备的专业 钳形表,在购买数字钳形表时,不仅要查看规格,还要详细了解特性、功能、仪表设计所代表的整体价值,以及在其生产过程中的独特特点 ,对设备采购人员的要求还是很高的。
    2012-09-11 16:48:11

    回复 举报
    赞同0
  • foreason
    foreason 板凳
    查了04DX101-1建筑电气常用数据和用口诀算,明显够的啊……
    2012-09-11 16:06:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1P和2P和1P+N各有什么特点和关系

如题,看见个帖子好多人在讨论这个问题。记得规范模糊有一条,漏电回路宜选用断开零线的开关。我们这审图的也是这么要求的。不带漏电的开关,除家用和进线外,不宜断开零线。