发布于:2012-09-01 10:02:01
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
由于规划设计问题,导致卫生间污水无法直接排出室外。
先直接排放到地下二层单独设立的污水间的集水井,1000*1000*1500规格,里面设两台潜污泵抽到室外。
这样致使高峰期时大量污水进入,遇到东西下来未进行过滤就需要泵直接抽走,虽然是大功率带铰刀潜污泵,但是还是经常导致泵堵塞,污水就流到车库搞得臭气冲天。还请各位专家给予提出意见,谢!
个人愚见:
在污水间前再挖一个沉淀池,污水流入后先进行过滤,然后进入集水井内,在集水井内再加一个不锈钢过滤器(可拆卸清理),这样应该可以确保潜污泵经常性的堵塞,也确保污水提升排放的正常。
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
wangkequanhuhu
沙发
坑做的有点小了。
2013-01-24 16:42:24
赞同0
-
tang007com
板凳
泵最怕的就是纤维类污水了,堵啊,直接烧电机,业主也烦~
2013-01-24 15:54:24
赞同0
加载更多回复 举报
带铰刀的潜水泵——铰刀钝了一样卡死~
加格栅是好些,但谁去请栅渣,指望物业,还是省省吧~
现在有个固液分离型污水提升器,技术理念很好,就是污水中固体和纤维类不进泵,在泵前停留,泵启动把颗粒物冲走,(泵时间歇运行的),全封闭的,没臭气,不堵塞,免清掏,还不错,国内有不少山寨品~107186433@qq 有部分资料,需要请联系~
回复 举报