土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请问:大师们还有其他方法做避雷装置吗?
我跟了一个朋友的三层小楼工程,可是现在出现问题了,这马上就要到封顶的时候了,可是昨天我发现一个问题,原先接地的那些柱子到了顶层楼板都被浇筑在混凝土里面了,一截都没留出来,本来是想从这一圈柱子的钢筋里引出几根钢筋(柱子本身都是接地的)然后引到房顶做成一个避雷带,可是现在一截钢筋都没露在外面,这可怎么办啊,请问大师们还有其他方法做避雷装置吗,请多多指教!谢谢

全部回答(18 )

  • 云开月方明

    正解!
    2012-09-11 15:40:11 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli

    那也就只能重新做了。可以做环形水平接地极;也可以在每棵引下线外延处做一组垂直接地极。
    避雷网格在屋面上。
    没有接地极,你的电源入户就不做重复接地了吗?

    [ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-9-6 05:20 编辑 ]
    2012-09-06 05:18:06 来自 PC 评论 举报