我单位10Kv配电室,双回路电源(不并列运行),设有母联柜,共8路出线,变压器总容量3500Kva。现在为晶体管保护,各出线有过流、速断、瓦斯、温度、接地保护。现在准备更换保护柜,请问各位大侠选用何种形式合适,不需要太先进,可靠性高就可以。feng101

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qhg2000
    qhg2000 沙发
    2台线路保护
    1台母联保护
    8台馈线保护(根据需要变压器或者电动机)
    应该还需要1台PT并列或切换
    2007-03-02 11:15:02

    回复 举报
    赞同0
  • wangman01
    wangman01 板凳
    楼主的描述,应该是一个开闭所,有变压器吗?
    如果没有主变,只需配两条进线保护,8条馈线保护,一条母分保护。均可以采用就地安装的方式装在开关柜上。

    如果两条电源需要备用电源自投,可以再配一台备自投装置。一般各厂家都有的。还可以再配一个PT监测并列装置,视需要而定。