置疑梁刚度放大系数

按照规范的说法,梁刚度放大系数是为了考虑板的刚度贡献,也就是说梁刚度放大系数放大的刚度不是矩形梁本身提供的刚度,而是板提供的刚度。但是pkpm在处理梁刚度的时候却用这个刚度来分配弯矩,使得梁端负弯矩很大,这样处理是不是合理呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hidemister
    hidemister 沙发
    其實把梁柱節點域的計算不正是計對這種情況的嗎?
    2009-04-17 17:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • martinfa
    martinfa 板凳
    这个问题上次听抗震新规范讲座时有位专家说了,放大梁刚度增大了梁配筋,但是在地震灾区发现,框架结构柱子先于梁出现裂缝的情况太多了,所以他对单纯放大梁刚度提出了质疑
    有人认为主要是柱节点区配筋不足,把柱节点区箍筋配够,梁端配筋不要人为加大就OK
    2009-04-16 22:25:16