土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砖混壁柱高度H(求助)

砖混壁柱高度H(求助)

发布于:2007-02-26 23:23:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一层单跨砖混结构,刚性方案,屋面设梁,屋面荷载由梁传至壁柱,验算壁柱受压时需先确定壁柱高度H(非计算高度H。)
小弟看砌体规范5.1.3.1,为楼板顶面到构件下端支点的距离,但看应试题解上讲解为梁底面到构件下端支点的距离,请问到底H值怎么取?

另外,下端支点的位置,可取在基础顶面。当埋置较深切有刚性地坪时,可取室外地面下500mm处。请问下什么样地坪算是刚性地坪?

跪求高手指点。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lzbmiao
    lzbmiao 沙发
    刚性地坪在砌体结构处理意见里明确定义,指基础以上墙体两侧回填土分层压实,且地坪混凝土面层厚度不小于150mm的地坪。建议楼主复习下处理意见,砌体规范要结合处理意见才能使用。处理意见可以上网搜到。
    2009-09-15 18:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • serene-lee
    serene-lee 板凳
    个人理解梁底面和楼板顶面应该是一个意思吧;
    刚性地坪具体倒不是很清楚,但是题中都会直接给出是否是刚性地坪的条件(仅根据历年真题);
    供参考!
    2009-09-15 16:47:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2174 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个问题:能同时报考一级基础和二级专业吗?

谢谢!

回帖成功

经验值 +10