无功自动补偿表与机械表的统一性

发布于:2007-02-26 21:53:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一次工程中,我安装了无功自动补偿表但是表的实际的读数无论如何都和其机械表统一不起来.机械表显示滞后但无功表却显示超前,反过来也是一样.把无功表的线序反过来也是一样.本以为是表的毛病,但是机械表和无功表都换了,这个毛病一样存在.敬请各位前辈不吝赐教,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangpei123-4
    zhangpei123-4 沙发
    谢谢指教
    您所说的原因我都试过,包括调线序.还有一点就是机械表超前时智能表显示的是正值,机械表滞后时智能表不显示负值.
    我也问过该用户没有太多的变频设备.
    请问还有什么原因吗?
    谢谢.
    2007-02-28 21:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳
    电子式的功率因数表,和机械式的功率因数表的测量原理不同,一般情况下读书都有差异,但是不应该差距太大。
    1、请先确定接线是否正确,然后根据用电设备情况,确定应该是超前还是滞后,由此判定机械表、电子功率因数表显示哪个正确。
    2、在有谐波的情况下,如大量使用变频器的企业,电子式的功率因数表,其正确性是值得怀疑的。应该相信机械表。

    这里有其它情况的介绍,不妨参看一下:
    http://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp?action=View_topics&id=26

    欢迎技术交流:
    Email:szaut@cgaut.com
    http://www.cgaut.com/szaut/
    2007-02-27 10:00:27

    回复 举报
    赞同0