土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 球罐消防冷却水计算,请大家看看错在什么地方

球罐消防冷却水计算,请大家看看错在什么地方

发布于:2007-02-26 18:50:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
球罐2个 400m3 介质液化气
火灾危险栓属于甲A类
球罐的直径9.2m,两台罐间距为9.8米,Φ1.5>9.8m
根据石化规要求,总水量计算如下:
Q1=S1 供给强度×时间×(1+0.5)
Q1=1292.3(m3)
Q2=324(m3)
总水量Q1+Q2≈1616.3(m3)
采用ZSTW-50-120 喷头:
工作压力0.35Mpa,特性系数27.3, 为120,单个出水量为50L/mim
喷头净距为0.7m、采用喷头间距为1.7m、喷头个数N=S.W/q
共中q=K(10P)1/2
计算得N=48
主要重点在喷头的个数方面,希望大家帮帮忙,看看哪快出了问题

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • shuochan
    shuochan 沙发

    明白了道理你可以算算,80也没有说他不对呀!你要调整距离和参数!
    80的参数计算与N=S.W/q 计算值较接近!注意布置时要防漏点!
    2007-03-02 14:32:02

    回复 举报
    赞同0
  • xuegang001
    xuegang001 板凳
    为什么有人算是80有人算是92呢,这到底差别在什么地方呢
    2007-03-02 11:28:02