土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急!!!请教浓硫酸贮罐该如何消防

急!!!请教浓硫酸贮罐该如何消防

发布于:2007-02-26 14:50:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人现在遇到一个200kt/a的硫磺制酸工程施工图,以前没做过,不清楚这类厂子的消防是如何设计的。厂区内有3个直径20m,高9.5m的浓硫酸贮罐,《危险化学品安全技术全书》中硫酸的灭火方法为:“灭火剂:干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品,以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。”那这种浓硫酸储罐的消防该怎样设计呢?还有三个室外生产装置区,一个是硫磺转化为二氧化硫生产装置区,一个是二氧化硫转化为三氧化硫生产装置区,再一个是三氧化硫通过水吸收转化为浓硫酸,这三个装置区的消防又该如何考虑?厂区还应设置室外消火栓吗?
  • blue-shell
    blue-shell 沙发
    自己顶一下,有人知道吗?
    2007-02-26 15:06:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气体灭火系统的比较

目前气体火系统国家规范允许使用的是四种,二氧化碳、IG-541混合气体,七氟丙烷及气溶胶。一、二氧化碳、IG-541及七氟丙烷是可以做有管网和预制式(柜式),气溶胶只能是预制式。在组合分配系统中二氧化碳超过四个区要100%备份,IG-541和七氟丙烷是八个区。二氧化碳还可以用于局部应用(特别适用于工业上),而其它系统一般只用于全淹没。二、七氟丙烷和气溶胶有保护区面积和体积的限制。三、安全性方便、二氧化碳有窒息和和积露的问题;S气溶胶以外的其它气溶胶灭火后沉降物导电,对电设备有危害;我个人对七氟丙烷的安全性也持反对态度,因为在组合分配情况下,部分保护区的气体药剂的浓度肯定是远远大于LOAEL值,同时药剂及火灾中反应物对人体特别是呼吸道损害很大。