土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 报告厅送排风怎么做?
一学校报告厅,12米高,人数是1000人,开窗面积很小,根本无法满足自然排烟的要求,本人想做机械排烟兼送排风,合用风机,但是这么高,风管吊在顶上,风口风速取多大啊,选择什么风口合适,送排风量如何计算呢?

全部回答(4 )

  • 烽火戏诸侯丨

    最好分开吧,两个风速差距太大了,而且报告厅的排风风速最好选的小一点,要静音

    2019-07-04 08:23:04 来自 PC 评论 举报
  • 陈大亮

    送风口在排烟口下并在储烟仓下

    2019-07-01 08:45:01 来自 PC 评论 举报