2010年案例下午题第七题请高手帮忙

发布于:2012-08-31 17:57:31 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
这道题我怎么算也算不出给的答案,请高手给予帮助,谢谢!
变电站综合楼为54*20M,在20M的两侧墙中间分别装避雷针,综合楼高18M,按第三类防雷建筑设计,要求按滚球法计算避雷针针尖距地最小距离,答案给出的选项是50,52,54,56M,请高手解答,并给出详细过程,谢谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lmy555828
    lmy555828 沙发
    超难解,而且不实际,建议不学,放弃
    2012-09-06 21:24:06

    回复 举报
    赞同0
  • wanglin1318
    wanglin1318 板凳
    个人算法,供参考:
    参考GB50057-1994,附录四第2条第(2),(4)款,应有
    b0-(r0-rx)>=10m(避雷针在建筑屋顶的保护范围宽度应大于建筑宽度)
    b0参考附4.3式,r0参考附4.2式,rx参考附4.1式;
    带入数据,h>=51,取h=52m
    2012-09-06 11:02:06