土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 概念不清晰 请大家帮忙!

概念不清晰 请大家帮忙!

发布于:2007-02-26 13:34:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.何为框支梁,框支柱,有框支墙这个说法吗?
2.在抗震设计中,抗震构造措施和抗震措施有什么不同? 我的理解是抗震措施需要计算,而抗震构造措施不需要计算

[修改了标题.感念--概念]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lipengwj
    lipengwj 沙发
    支承不落地剪力墙的梁、柱叫为框支梁、框支柱,剪力墙只说落地与不落地。
    第二条的理解是正确地。
    2007-06-22 11:54:22

    回复 举报
    赞同0
  • toeastone
    toeastone 板凳
    7度(0.15g),Ⅲ类场地,三层框架,高度10m,框架抗震等级应该为三级还是二级?相应的抗震措施和抗震构造措施是什么?
    抗震构造措施,按照二级框架.仅是提高构造措施
    抗震措施的抗震计算还是按7度的,即三级来做
    2007-06-20 11:38:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多