关于减压稳压消火栓头压力的问题

发布于:2012-08-31 16:09:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人所在一个项目,在消防支队验收的时候,测了一楼一个减压稳压消火栓头的压力(测的是静压),测出压力值为1.1Mpa,请问高手,这个怎么来理解呢?个人认为减压稳压消火栓头出来的压力应该是经过减压的,不应该这么大。
请教过一个朋友,他说可能是测的静压的原因,哪位高手能详细说明一下原因,感谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zxhccc
    zxhccc 沙发
    减压型消火栓,只能减动压,不能减静压,静压超过1.0MPa,消防系统需分区。
    2012-12-22 17:55:22

    回复 举报
    赞同0
  • a9804
    a9804 板凳
    晕,减压型消火栓,只能减动压,不能减静压啊,你静压是1.0MPa是符合规范的
    2012-11-29 09:34:29