土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 备用电源开关问题

备用电源开关问题

发布于:2012-08-31 15:10:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有一台发电机和三台变压器,其中发电机和1#变压器的电源要用作所有三台变压器低压侧的备用电源。我的方法是把发电机和这台变压器的某个400A出线分别经过电缆送到发电机附近某变压器室,通过一个电源切换柜内的双投闸刀,然后通过断路器分出三条出线,分别用电缆拉到3个变压器室,低压柜上有双电源切换闸刀,切换后可以供给各变压器使用。现在领导为了节约电缆,要求直接通过单向闸刀切换,也就是说,这根电缆既要通过发电机给1#变低压供电,又可以通过1#变给电耗切换柜供电。直接用四把单向闸刀来控制。可行吗?我觉得这样安全隐患很大,我怎么去说服领导呢?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教

我学的是电气工程及其自动化,我公司是施工单位,现在公司有一个项目需要我负责,我想问下我第一步应该做什么,具体施工应该怎么办?

回帖成功