土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖系统,暖气片的控制问题

地暖系统,暖气片的控制问题

发布于:2012-08-31 15:08:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
做地板辐射采暖,地暖管带暖气片的回路中,暖气片是加三通恒温阀还是加两通恒温阀?审查中心给的意见是两通恒温阀,说是一般技术要求。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zlp19880414
    zlp19880414 沙发
    效果肯定3通比2通好,价格也肯定是3通比2通贵,现在人家国外都是4通阀了(更节能跟精准)
    2012-09-21 10:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳

    楼主说的都是地暖系统,就不存在双管系统的问题。
    应设置三通阀,避免由于散热器的流量变化导致地暖系统流量的变化从而影响室温。
    当然如果散热器和地暖以放置在一个房间,散热器可以不考虑设置温控阀,而又回路的温控阀进行室温控制。
    2012-09-17 09:09:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铸铁分联箱水管锅炉夏季防护

铸铁分联箱水管锅炉应当沼满炉水,贴L标志图形祁记号,提醒工作入员在点火开炉以前,锅炉必须排化将水位降到正常位置。铸铁锅炉的内部腐蚀可能不会严重,但是用水如果是强腐蚀性的,则应按照钢创锅炉的防护要求进行处理。 如果铸铁热水锅炉处于潮湿和温度多变的条件下,最好采用干涂层来防止锅炉内部表面上产生水硫以免引起腐蚀。 夏季闲置期结束后锅炉应该怎样重新投入运行2 将炉水装到正常运行水江换上保险给锅炉点火后立