土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 无机保温砂浆外墙及顶棚做法

无机保温砂浆外墙及顶棚做法

发布于:2012-08-31 14:16:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们目前的项目,本身外墙及屋面保温设计的是苯板,后改成玻化微珠保温砂浆。设计师几易其人,改后直接把原来外墙构造层次里的苯板换成保温砂浆,别的都没有改变。具体做法是:加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---3-8厚抗裂砂浆---涂料,还有一栋设计是加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---18厚混合砂浆---外墙涂料。

但是我们另一项目的设计师修改后的做法是:加气混凝土外墙---3厚外加剂专用砂浆---保温砂浆---5厚抹面胶浆---5厚抗裂砂浆---外墙涂料。

我自己问的做保温的朋友,说是一般做法应该是加气混凝土外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料。他的意思,苯板系统用抹面胶浆,颗粒系统用抗裂砂浆。这样显然抹面胶浆和抗裂砂浆不需要一起使用。而外墙用混合砂浆应该也不合适。

所以目前正在跟设计师联系,希望改成外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料这种做法。不知道各位认为如何,做过的项目都是什么做法?

另外,洋房顶棚设计是:
混合砂浆顶棚,卧室、客厅、餐厅及室内走道:混凝土板底面---7厚1:1:4混合砂浆---5厚2:1:6混合砂浆---面层用户自理
水泥砂浆顶棚,卫生间、厨房:混凝土板底面---7厚1:3水泥砂浆---5厚1:2水泥砂浆---面层用户自理
乳胶漆顶棚,公共走道、楼梯间:混凝土板底面---7厚1:1:4混合砂浆---5厚2:1:6混合砂浆---乳交漆

会所顶棚设计基本上是:混凝土板底面---素水泥浆一道掺5%建筑胶---5厚混合砂浆扫底打毛---满刮腻子。

但据了解,现在基本上做水泥砂浆顶棚的很少了,至少北京、东莞那里是不允许做了,都是刮腻子。合肥那边有个朋友项目设计的是水泥砂浆,其实做的时候也是黑水泥掺老粉、胶水刮3-5厚,然后是一道白水泥3-5厚。只是他们没有通过设计修改,跟监理和业主协商过。

请问大家目前毛坯房顶棚通常都是怎么做?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • co1454313643403
    进来学习一下,挺不错的。
    2016-02-02 09:50:02

    回复 举报
    赞同0
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    现在四川省不允许采用砂浆保温了!
    2016-01-16 05:25:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1528 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

(求助!)地下水池和主楼施工问题

各位朋友和前辈,最近小弟遇到一个问题向大家请教:小区正在建地下水池,但选定的位置距离已经施工完成的主楼太近,水池长度和主楼长度都是40米左右,但是水池的底标高比主楼底标高将近深3米左右。两建筑物间距离为13米,开挖水池采用1:1放坡,地下水位采用井管降水进行降水,并且在主楼四周同时降水(土质为粘性土)。请问,这样的方案可行吗

回帖成功

经验值 +10