土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教保安过滤器的排气问题

请教保安过滤器的排气问题

发布于:2007-02-26 00:28:26 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请教各位大侠个问题,反渗透系统前,从引水罐-->提升水泵-->保安过滤器,这之间的管路密封良好,可保安过滤器顶端放气阀老有空气,每次放完气后一两个小时又能放个一两分钟的空气,怎么回事?引水罐的引水为砂滤后缓冲水池中的水,水温10度左右,常压(排除空气由提升泵吸入的可能)。

如果说是由于保安过滤器内为负压,空气为水中溶解释放出来的,那气量是不是太夸张了?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • heyhey5
    heyhey5 沙发
    楼主你好,你这个问题最后是怎么解决的呢?
    2017-06-27 19:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • chinalhl
    chinalhl 板凳
    提升泵的流量大于高压泵的流量,保安过滤器内部是正压(排气阀打开时,气体是向外排放的),所以可以排除保安过滤器内部负压释气的可能。
    那么会不会是由于引水罐内部真空而释气的呢?一般情况下,用引水罐不应出现这种问题,至少产气量不能这么大。
    2007-02-27 10:53:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 252 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过完年了,发一些EDI基本工作原理资料,希望有用!

主要介绍EDI的工作基本原理和工艺设计知识,希望对各位有用!

回帖成功

经验值 +10