10KV进线容量为9600KVA,有3台变压器分别是3150KVA。可是真用电量帮有远远没达到,请问能不能在上一台1250的变压器

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • saceforce
    saceforce 沙发
    先看看你进线电缆大小吧
    2012-08-31 11:00:31

    回复 举报
    赞同0
  • ilfang
    ilfang 板凳
    可以申请报停多余的容量(报停期最少为6个月),到需要时申请恢复,不知你们那可以不?反正我们这是可以的。
    2012-08-31 10:18:31