土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 5.5冷库制冷差

5.5冷库制冷差

发布于:2012-08-31 08:47:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
5.5匹冷库拉温慢,检查后高压视镜松动流雪种,经定量加9公斤雪种后,库温拉到零下负15度,高压16公斤,低压1。3公斤,环境温度32左右,这时库温就拉不下来,请问大哥门是什么回事,是不是雪种多了,冷库十多个立方

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • co1463545220935
    :) 学习 学习,受教了
    2016-08-26 10:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • ephone
    ephone 板凳
    有没有检查室内冷风机,有否结冰堵住?
    2012-09-06 15:19:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

将螺杆机的油压调节阀关小。压缩机会报警,提示故障并停车。

将螺杆机的油压调节阀关小。压缩机会报警,提示故障并停车。油压调节阀的作用是什么?为什么调小压缩机会停机?调到最大会怎么样?

回帖成功