近日为一个企业上了一台无功补偿柜,变压器为250的,补偿到80KVAR,负载端有一台75KW的中央空调,其他为小型电机(0.5-4KW的)无功补偿柜上去后,一直没有效果,功率因数为0.58,电业局罚款,真是伤了脑子,就是不知道问题出在哪???补偿器用的正泰的,已经换了一个新的??可是还是不行???请高手指点。

全部回答(208 )

  • 梁栋永

    好多人评论了,线路没问题,材料没问题。请问你的变压器使用过程中总电流是多少,会不会取样电流太小。取样电流互感器是多大;250变压器低压电流362A左右,取样电流互感器用400/5A


    2022-07-25 09:07:25 来自 PC 评论 举报
  • jianghe1508

    确认补偿控制器是否正常工作,电流取样的接线是否正确,补偿回路的开关是否合闸

    2022-07-22 13:32:22 来自 PC 评论 举报