土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 户外10KV真空开关及机构的问题

户外10KV真空开关及机构的问题

发布于:2007-02-25 16:34:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
户外10KV真空开关及机构的问题


想请教版主及各位同行一个问题:现在户外10KV开关选用哪个厂家什么型号开关好一些,配什么操作机构?

我单位的户外10KV开关经常出问题:SF6开关本体及机构问题不断;ZW32真空开关的机构内部经常出现控制和储能回路接触不好,机构卡涩烧分合闸线圈等问题,且由于此类开关检修非常不方便(需把开关放倒开启底盖,拆下机构),给我们的工作带来很大的难度。请各位帮助解答。
  • zy6062
    zy6062 沙发
    这是机构的常见问题,我的经验是主要是储能限位开关出问题的比较多,建议断口并联电容(直流操作电源),户外低温对传动润滑液也有要求,建议选用耐低温的。
    2007-02-27 13:42:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。