土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ R417a在热泵热水系统中替代R22的实验研究

R417a在热泵热水系统中替代R22的实验研究

发布于:2007-02-25 14:53:25 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

在热泵热水系统中,对新混合工质R417a进行了理论制冷循环分析和灌注式替代R22的循环性能对比试验
研究,结果表明混合工质R417a的制热量稍低于1t22,但性能系数COP、压缩机排气温度和功耗等循环性能指标均优
于1t22,实验过程中R417a工质性能稳定,运行正常,不需更换润滑油。



附件名:20072251172386395500.zip

文件大小:149K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • chenshenghuifj
    坏处我再告诉你一个

    R417A 的可维护性 差, 也就是说,系统泄漏1,2次,整个系统的制冷剂就得换了。 因为泄漏的时候,成份组分 变化大,导致制冷量下降大。

    还有的不足是 好像不能在 满液蒸发系统 替换。

    如果需要详细资料,我可以给出出处。
    2011-08-21 20:20:21

    回复 举报
    赞同0
  • naidenglhb
    naidenglhb 板凳
    212
    2010-09-11 20:12:11

    回复 举报
    赞同0