土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有关钢平台铺板加劲肋的几个问题的讨论

有关钢平台铺板加劲肋的几个问题的讨论

发布于:2007-02-24 21:41:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
习惯上,当加劲肋跨度为1.5m~2.2m时采用L63X40X4,2.3m~2.6m时采用L63X4,2.7m~2.8m时采用L70X45X5。
请问:
(1)为什么通常将角钢的长肢肢尖与钢板焊接,而不用肢背焊接呢?
(2)上述焊接采用断续焊缝,焊缝长度不小于15t(t为钢板厚),净距不大于15t。这样,焊缝两侧15t范围内的钢板可以与加劲肋一起参加抗弯。其根据是什么呢?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 空套空
    空套空 沙发
    注册本论坛已经很长时间了。我是越来越喜欢我们的论坛。好资料,好楼主,好论坛。
    2008-06-07 18:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhouqiupu
    zhouqiupu 板凳
    2楼绝对是好人,高手,学习的榜样--没有多余的话