土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 带转换层的剪力墙底部加强部位设置约束边缘构件?

带转换层的剪力墙底部加强部位设置约束边缘构件?

发布于:2007-02-24 17:53:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6度2类场地,首层转换,上部为剪力墙结构,总高度约70米。

1、按高规10.2.16条,底部加强部位应按本规程7.2.16条设置约束边缘构件。
2、按高规4.8.2条,本工程建筑高度小于80M,剪力墙底部加强部位抗震等级为3级,只需设置构造边缘构件。
本人第一次做6度项目,不知各位如何处理的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chxiao
    chxiao 沙发
    最近看到李国盛的补充说法,只需把构造边缘构件的拉筋改为箍筋就可以了。

    如果加约束,4.8.2条里的抗震等级3级就应该改为2级。既然要求3级,应该可以设置构造边缘构件。
    想想拉筋改箍筋也可以算一种加强措施吧。

    请更多高手来讨论一下好吗?
    2007-02-26 18:16:26

    回复 举报
    赞同0
  • zhugeguang
    zhugeguang 板凳
    看10.2.16的条文说明,是框支结构的增强措施。还是要加约束的吧。
    2007-02-26 10:47:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构