导流隧洞外水压力问题

一城门洞型导流隧洞在下闸封堵后,上游水位很快升至设计水位。此时外水压力对衬砌最为不利,采用规范规定的折减系数β后,外水压力仍较大,拟采取打排水孔的办法降低β值,但降低的标准该如何定?哪位大侠有这方面的经验。
另: 降低外水压力还有更好办法吗?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • menbo10
    menbo10 沙发
    可以通过全断面固结灌浆+顶拱排水孔+钢筋混凝土的组合衬砌,但是固结灌浆最好做为安全裕度,主要靠钢筋混凝土。如果衬砌结构还是不满足,可以考虑加高围堰或坝体临时断面挡水,以缩小导流洞断面。
    2009-04-27 10:55:27

    回复 举报
    赞同0
  • ly520gyp
    ly520gyp 板凳
    想问一问“本人设计过的导流遂洞,围岩为2类,还未封堵,外水压力40米。 ”洞径多少?砼厚多少?如何配的筋?