土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ [讨论]导流隧洞外水压力问题

[讨论]导流隧洞外水压力问题

发布于:2003-12-24 14:51:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
导流隧洞外水压力问题

一城门洞型导流隧洞在下闸封堵后,上游水位很快升至设计水位。此时外水压力对衬砌最为不利,采用规范规定的折减系数β后,外水压力仍较大,拟采取打排水孔的办法降低β值,但降低的标准该如何定?哪位大侠有这方面的经验。
另: 降低外水压力还有更好办法吗?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • menbo10
    menbo10 沙发
    可以通过全断面固结灌浆+顶拱排水孔+钢筋混凝土的组合衬砌,但是固结灌浆最好做为安全裕度,主要靠钢筋混凝土。如果衬砌结构还是不满足,可以考虑加高围堰或坝体临时断面挡水,以缩小导流洞断面。
    2009-04-27 10:55:27

    回复 举报
    赞同0
  • ly520gyp
    ly520gyp 板凳
    想问一问“本人设计过的导流遂洞,围岩为2类,还未封堵,外水压力40米。 ”洞径多少?砼厚多少?如何配的筋?
    2009-04-25 16:51:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.24 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水利水电规范汇编(很全了,接近400个)

http://www.cws.net.cn/guifan/frame.htm 我都下完了,除了有个别死链外,基本都能下。全部大约要500MB 因为有的规范很长,包括几部分,建议用flashget选择下载全部链接,然后用选择特定,选PDF就ok了,这样下载很快。下载步骤见http://co.163.com/forum_view.asp?forum_id=7&view_id=1122

回帖成功

经验值 +10