一个6000W的加热器,电流大约就是28安。是否就要选一个大约6个平方的电线,这个我就有点迷惑了,家用的加热器电线都是用的1。5个平方的线就够了。
所以我想问的就是6000W的加热器要几个平方的线和如果要控制的话,要触点容量是多大的继电器

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dgyx_wxh
    dgyx_wxh 沙发
    我现在明白了,在什么环境就要选用不同的电线,2。5平方的线可以达到31A的电流,6平方的也可以,但是由于环境和安全的因素,就要选取不同的线,在我这个情况下,先6平方的线是最好的,接触器选40A的,
    2007-02-26 16:29:26

    回复 举报
    赞同0
  • bqg
    bqg 板凳
    6000W的加热器,电流大约28安。
    当环境温度30度,导线穿管敷设时6平方的电线的载流量31A,因此建议选6平方的BV线
    2007-02-26 15:48:26

    回复 举报
    赞同0