土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器水喷雾消防管道连接问题?

变压器水喷雾消防管道连接问题?

发布于:2007-02-24 14:33:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
室外变压器消防:丝扣连接一般管径控制在DN100及以下,但变压器水喷雾消防管道一般在DN50至DN200之间,以前我们采用焊接钢管法兰连接,管道二次镀锌的做法,在每个水平环管的弯头两端设2片法兰,便于检修时拆卸。但施工时需二次镀锌,二次安装,较麻烦。现在考虑管径≤DN100的管道采用丝扣连接,并考虑在每个水平环管的弯头两端设外接头,因管径>DN100的管道较少,采用焊接钢管二次镀锌法兰连接,大管(>DN100)与小管(≤DN100)连接采用法兰连接,主要考虑镀锌层厚度的差异,出现的问题是需在镀锌管上焊法兰,再局部二次镀锌。另外,采用沟槽连接,因支架间距一般较大,管道受力条件较差,橡胶圈易老化,本人不考虑采用。请各位高手发表高见。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fyf-wgl99
    fyf-wgl99 沙发
    以前作过一个变压器水喷雾消防管道,我在变压器周围设了上、下二个环管,并连通。再分别从上、下二个环管引出枝管接水雾头,喷向变压器。管道做成DN150。环管采用法兰连接,环管和枝管采用丝扣连接。
    2007-03-01 14:52:01

    回复 举报
    赞同0
  • 商准
    商准 板凳
    怎么没人响应,自顶。
    2007-03-01 12:01:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互感器SF6

图纸简介: 我用XAXA设计的SF6互感器请大家看看!说一下意见&看法! 附件名:20072241172294646312.rar 文件大小:20K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10