土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】地下水池和主楼近,那这方案可行吗

【请教】地下水池和主楼近,那这方案可行吗

发布于:2012-08-30 22:32:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位朋友和前辈,最近小弟遇到一个问题向大家请教:小区正在建地下水池,但选定的位置距离已经施工完成的主楼太近,水池长度和主楼长度都是40米左右,但是水池的底标高比主楼底标高将近深3米左右。两建筑物间距离为13米,开挖水池采用1:1放坡,地下水位采用井管降水进行降水,并且在主楼四周同时降水(土质为粘性土)。请问,这样的方案可行吗?

示意图.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • qin.jq
    qin.jq 沙发

    不用采取隔墙,底部沿长度方向设2-3道加固梁,标高位置在地板一下(刃脚处),对沉井下沉时墙壁起到增加刚度(抗扭)作用。93年钢厂施工一个浊流沉淀池,下沉13米,长度约30米、宽度11米左右,一道加固暗梁,壁厚800,施工比较成功。做沉井的目的就是减小对周边建筑物、构筑物的破坏。
    楼主的方法,还是没有解决施工支护问题,在基础开挖阶段、底板施工阶段、墙板施工阶段、墙板作为护坡挡水设计未达到设计强度阶段,主体结构基础是持续不安全的。除非墙壁按地下连续墙考虑。
    2012-09-06 15:37:06

    回复 举报
    赞同0
  • summers_p
    summers_p 板凳
    很简单的问题为什么要想复杂了呢?现在的施工方案是针对水池又不是主楼,只要水池开挖放坡的时候把影响降低到最下就好了呗!
    2012-09-06 13:12:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教什么情况下用清水模板或混水模板

请教什么情况下用清水模板,什么情况下用混水模板,请高手指导一下,谢谢!

回帖成功

经验值 +10