土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,这个设计是不是存在错误?

求助,这个设计是不是存在错误?

发布于:2012-08-30 21:17:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
说明里面指出 室外埋地电缆带凯直接敷设

未命名.jpg

施工图里面 是穿管暗敷!!!
未命名2.jpg


还有一起20KW设计了三个箱子 动力 强电 弱电 也没分开

下面是图纸。

[ 本帖最后由 stan22 于 2012-8-30 21:45 编辑 ]

未命名.jpg


未命名2.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • foreason
    foreason 沙发
    应该写DB吧。。。
    0.8米的埋深也有待商榷。建议大于1米。
    如有不对之处,请指出
    PS:说明和目录那份CAD能否降版一下……版本太高了,看不了

    [ 本帖最后由 foreason 于 2012-8-31 14:37 编辑 ]
    2012-08-31 14:30:31

    回复 举报
    赞同0
  • wangyuhua917
    wangyuhua917 板凳
    2012-08-31 14:22:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

你们设计时一般电气箱用什么代号啊

有没有人帮我整理下,常用的代号啊比如高压柜,用H01、H01,低压柜用D101、D102,照明箱用AL,插座箱用AX,检修箱用什么?电缆分支箱呢?电源切换屏呢?

回帖成功