土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】高人解答!变压器过负荷保护的时间问题?

【求助】高人解答!变压器过负荷保护的时间问题?

发布于:2012-08-30 19:55:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的综保过负荷保护设1.3倍变压器额定电流,时间设30S,长不长?
速断设6倍额定电流;过电流设3倍额定电流,时间1S
这样设可以吗?1250KVA变压器。
这个变压器保护柜在变压器边上,变电站那边有一个出线柜给这个柜子供电,那边过负荷保护设的是1.33倍的额定电流,时间60S;速断设7倍额定电流;过流设2.2倍额定电流,时间1.4S。
还有个问题,变压器温度保护,电接点温度表的高限设到多少度呢?这个是作用跳闸吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • chjs001
    chjs001 沙发
    结合上级变电站什么的
    2012-09-04 17:18:04

    回复 举报
    赞同0
  • yxp400
    yxp400 板凳
    速断有设定时间吗?好像一般都是0S哦,
    2012-09-04 15:53:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多