土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 这样的设备也可以? 奇怪的1.5T RO

这样的设备也可以? 奇怪的1.5T RO

发布于:2012-08-30 16:45:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
前段时间保养设备看到台湾公司做的设备 原水是自来水电导率在120-180us/cm 2膜装 3支一段 原水泵是南方4-40 高压泵是南方4-N(忘记是多少了)原水泵球阀调小了 (他公司说原水泵还偏大)高压泵应该打开回流) RO压力是7公斤 纯水大于25LPM 浓水小于25LPM 回收率大于50%
2支装膜 回收率算30% 1.5T除30%=进水应该是5T 回收率怎么会是50%呢 哦 电导率还是2.7us 感觉神了 看图

[ 本帖最后由 yulingqixiao 于 2012-8-31 16:47 编辑 ]

P1100928.JPG


P1100934.JPG


P1100937.JPG


P1100937.JPG


1.5T ro设计01.png


1.5T ro设计02.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jianghuaqq
    jianghuaqq 沙发

    哈哈,在设计院是不敢想的,学习了。
    2012-09-12 15:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • dg_huiyi
    dg_huiyi 板凳
    哈哈,你来东莞的话,60%的公司是这样做的,原水电导率200以下,就可以这样做了,只要客户能保证一天一次反洗砂碳,按检测结果再生阳树脂,然后保安滤芯勤换,单级电导率在5以下甚至1-3之间都很正常而且一年以上的质保绝对没有问题,最大的原因在于强制要求的保养和反渗透膜的末端排水量的控制,这样不是在办公室里能想到的。偷偷告诉你,用国产膜也能实现哦。被那些香港和台湾的小公司给砍价砍成这样的呵呵
    2012-09-09 18:18:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 262 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

客户想利用RO前保安滤器经行RO的清洗,可行吗?

这是一个利用NF膜及RO膜组合工艺进行的供水项目,业主提出要求,想去掉清洗装置中的清洗滤器,改由组合膜前的保安滤器进行清洗,待清洗完毕后,将滤芯换掉,再做正常的运行使用。 现在的疑问是,清洗剂中有酸碱性,经过保安滤器势必要经过高压泵,这么做会不会对高压泵造成不利影响。再有,如果按照业主的要求经行膜的清洗后,系统是否需要重新调试再投入运行,如果需要那还不如不去掉清洗滤器。

回帖成功

经验值 +10