请教一下:本人第一次做路灯照明设计,希望大神们多指教,谢谢了。
现在做一个路灯改造工程,全长400米,路灯间距40米设一个,总共十个路灯。变压器位于道路长度的3/4位置,就是300米处.我打算单相配电分两路,一路3个,另一路7个,电缆选择3*2.5,跟3*4.请问这样选择在实际中可以吗?还有就是主电缆跟灯具引线怎么连接,三相看到是T型连接,单相是直接搭接吗?直接搭接是怎么接的?
在网上找了蛮多资料,都说计算压降跟灵敏度,单相短路电流等等。但是还是觉得云里雾里的,希望大虾们指点指点,麻烦了。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wjj94392030
    wjj94392030 沙发
    路过 学习了!!!
    2012-09-07 20:19:07

    回复 举报
    赞同0
  • tflash
    tflash 板凳
    做路灯设计要考虑今后的发展。如你所说,如果不考虑今后的发展,只是10盏150W的灯,那么无论是单相三相均可,不过一个电磁炉的负荷,供电半径也在供电范围内,你的方案没有问题了。