1,建筑物设计时间为06版建规实施之前,是一个四层旅馆建筑,其中部分区域为歌舞娱乐场所。
2,第一版设计,经与甲方协调,建筑设计时控制歌舞娱乐场所面积在1000平方米以内以满足喷淋规范相应要求。
3,建筑物的喷淋设置范围为歌舞娱乐场所和中厅走马廊部位。建筑物物的消火栓系统为市政直接供水。喷淋直接从消火栓管网接出,适当扩大消火栓接入管管径。喷淋系统的设计严格经过计算,控制系统流量、适当扩大系统管径,满足压力要求。1~4层走马廊以同时作用计算流量。
3,鉴于06建规取消了走马廊的喷淋设置规定(这一点本人一直比较困惑),第二版设计按新规范执行。
3,按照06建规,这个建筑物应当满布喷淋的。但甲方一再要求按老规范执行,消防队由他们搞定。考虑到设计报建毕竟赶在12月分以前,所以还是按照原设计搞了一版。
总结一下,这个局部应用系统其实适用范围不大,小型的消防整改还好用。
回复 举报