土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《自喷》规范中局部应用系统的讨论

《自喷》规范中局部应用系统的讨论

发布于:2007-02-23 10:00:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在使用新的《自喷》从05年10月1日实施以来也有好一年多了,到现在为止,我们设计院还没有人设计过这个系统,请各位水友谈谈自己的有关设计经验好不好??

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoxiaofeng_ren
    谢谢,斑竹!!!!!
    2007-03-16 08:15:16

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳
    这个帖子有一段时间了。下面简单介绍一下我06年设计的一个建筑物采用此系统的情况:
    1,建筑物设计时间为06版建规实施之前,是一个四层旅馆建筑,其中部分区域为歌舞娱乐场所。
    2,第一版设计,经与甲方协调,建筑设计时控制歌舞娱乐场所面积在1000平方米以内以满足喷淋规范相应要求。
    3,建筑物的喷淋设置范围为歌舞娱乐场所和中厅走马廊部位。建筑物物的消火栓系统为市政直接供水。喷淋直接从消火栓管网接出,适当扩大消火栓接入管管径。喷淋系统的设计严格经过计算,控制系统流量、适当扩大系统管径,满足压力要求。1~4层走马廊以同时作用计算流量。
    3,鉴于06建规取消了走马廊的喷淋设置规定(这一点本人一直比较困惑),第二版设计按新规范执行。
    3,按照06建规,这个建筑物应当满布喷淋的。但甲方一再要求按老规范执行,消防队由他们搞定。考虑到设计报建毕竟赶在12月分以前,所以还是按照原设计搞了一版。

    总结一下,这个局部应用系统其实适用范围不大,小型的消防整改还好用。
    2007-03-15 22:29:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

套丝机的价格?

谁知道DN100的套丝机的价格?

回帖成功

经验值 +10