土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】主变油温升高发信,求现场运行方法及经验
35kV变电站,电磁式常规保护,主变SZ11-8000/35,上层油温70度发信,85度上报调度减载吗?环境温度35度,请教高手现场运行处理方法及相关运行经验,谢谢了!

全部回答(12 )

  • xughou
    1、检查:
    1)变压器负荷情况;2)温度是否准确;3)声响是否正常,铁芯是否接地;
    2、处置:
    1)投切无功,减少主变有功输出;
    2)温度的持续跟踪,主要参考《变压器运行规程》相关条款运行变压器;
    3)铁芯接地检查。
    2012-10-19 10:10:19 来自 PC 评论 举报
  • anqinghym
    楼主你好,首先肯定你的计算公式是没有问题的。
    还有就是提醒一下,变压器的发热与他的运行方式有很大关系的,满载的情况下,温度在80度左右比较正常,但是我们要密切关注,控制温度上升,主要是以下几点:
    1、检查变压器的档位,是否是合适的档位,档位对变压器的电流有影响,合适的档位会降低变压器温升,要求值班监控人员要时常检查二次侧电压,经常调整电压到额定值附件,分接开关每天可以根据情况调节多次;
    2、变压器周围散热条件如何?要创造比较好的散热环境,特别是油浸自冷的变压器;
    3、能不能通过并联电容器提高功率因数来降低负载电流,此作用非常明显,也非常经济;
    4、用手触试变压器本体散热片是不是全部都在工作,且各散热片上下温差较大?如果不是,建议检查散热片的上下闸阀,打开至全开;
    5、红针指到了90多,也就是意味着变压器油温到了90多,对变压器的威胁很大,不建议长期高温运行;
    6、变压器通过外围的风机强制散热,效果不错,要注意风机的选型,适合户外运行,安装位置不宜靠变压器太近,高度以接近散热片上檐为宜,左右散热片个一个轴流风机。
    7、如果温升很大,建议吊芯检查:是否铁芯多点接地、线圈有否匝间短路、变压器油是否耐压水平降低、变压器本体是否受潮等等。
    2012-09-08 13:34:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10