阅读下一篇
电流互感器变比选择与额定准确限值的矛盾如何解决?在选择电流互感器变比时,一次侧额定电流为28A(6.3/0.4kV 200kVA配电变压器回路),而6kV母线短路稳态电流为8900A,因此我若按照变压器额定电流选择应该选40/5A, 0.5/5P20的,但是保护用的二次绕组最高为20倍的限值系数,不能满足短路时的误差范围,具体配置见图片.请各位大虾指导一下,是我的概念错误,还是配置不当?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(79 )
只看楼主 我来说两句但是我在看别人设计的时候发现一个关于电流互感器的问题,恳请各位高手予以帮助,那就是一个铁芯两个二次绕组的电流互感器和两个铁芯两个二次绕组的电流互感器有什么区别,分别多用于什么地方?
望得到各位的指导,谢谢!
回复 举报
回复 举报