土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教高人,有一问题困扰我

请教高人,有一问题困扰我

发布于:2012-08-30 11:16:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新建一厂房,消防管道室内架空环状供水,现厂房有3台设备需接自来水,我想从就近从消防管道上开口接水,不知道规范上允许吗?从其他地方接,水源太远啦?哪位知道,请告知一下,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lcs428
    lcs428 沙发
    消防用水与其它用水合用的室内管道,当其它用水达到最大小时流量时,应仍能保证供应全部消防用水量;
    但是条文解释的意思是消火栓和喷淋合用,我觉得可以和消防局沟通一下
    2012-08-31 08:33:31

    回复 举报
    赞同0
  • lzhp1985
    lzhp1985 板凳
    规范上不允许,消防管道仅供消防用,不能从消防管道上接出生产用水
    2012-08-30 17:53:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池容量

大家好!一直对消防水池的设置有些疑惑,还请大家帮忙解答,谢谢!《建筑设计防火规范》GB50016-2006中第8.6.2中第4条提到 容量大于500方的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。这个该怎么理解,是两个独立的水池总容量是500方,还是每个水池的容量都是500方?举个例子,我现在计算出的消防储量为3240方,那我是该选2个2000方的水池,还是选2个3000方的水池?