阅读下一篇
宽(3.3m)走道布置单排喷头(闭式)问题走道布置单排喷头,按喷淋规范,要求喷头间距按走道地面不留漏喷空白点确定一个中危二级的大楼,有一个3.3宽的走道,如果在走道中心线布置一排喷头,根据规范要求,间距在1750mm,感觉间距太小了,规范有间距不宜小于2.4m的条文,虽然措施上的数据是1.8m,还是对1.75m的间距没有底大家在遇到类似情况时,怎么处理的呢?纠正下,是1936mm,不是1750喷头保护半径1913是根据中危二级单个喷头最大保护面积11.5平米计算得出的
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
liuyek
沙发
流速不宜大于2.5,并不是不应,所以还是可以的。
2012-10-10 17:19:10
赞同0
-
zp_ks
板凳
100mm的消防立管显然不能满足25L/S的流量了,流速大概2.89了,超2.5,建议用150mm的吧
2012-09-25 09:49:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报