土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 砖混底框,砖混部分两标准层,可用PKPM建模算吗
砖混底框,三层底框,上面共五层,底四层为标准,顶一层有与底四层不一样,不考虑抗震,请问可用PKPM建模计算吗

全部回答(3 )

  • 飙行天下
    按照楼主问的“砖混底框,砖混部分两标准层,可用PKPM建模算吗”本人的见解如下所述:关键在建模的时候要正确,因为砖混结构为承重结构所以其楼板及其墙体的重量会自动传给下边的底框的,在PMCAD里操作前三步然后进入第8步”砌体结构抗震及其他计算“选择结构类型为 底部框架—抗震墙结构,然后就可以把砌体结构的荷载传下来了
    2007-02-26 17:01:26 来自 PC 评论 举报
  • l1x2c3
    但是实际操作时,底框上二次转换,上部砖混荷载好象不能传到底框转换梁上,
    2007-02-25 15:56:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 516 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10