土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟蒸发器求助
冷库用氟系统铜管铝片蒸发器出现大面积针尖大小的漏点,在同一库房内共有两组,另一组没有发生这种情况,请问谁遇到过,是什么原因造成的?(注:该蒸发器用了3年从开始就有轻微的泄露)

全部回答(11 )

  • shuheguo
    如果是电化学腐蚀问题,那末应该是根据不同金属得失电子能力的不同造成的,这在高中化学里讲过,由于两台蒸发器使用环境、条件完全相同,且为统一系统,所以我认为不对,目前应该看看蒸发器进出口压力和以前应该对比一下,看是否有变化
    2007-05-14 09:44:14 来自 PC 评论 举报
  • zhilengwxtw
    请问10楼,电化学腐蚀是在怎样的条件下产生的?如何预防?我怎样可以知道我现在的蒸发器是否是电化学腐蚀造成的?
    2007-05-09 08:50:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10