求教两台变压器隔离开关大小选择
求教两台变压器隔离开关大小选择
两台变压器分别为1250KVA和1000KVA选用隔离开关1000A的够了吗?
发布于
2012-08-29 20:22:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
vankwish
不够
粗选按变压器容量×1.6选择,施耐德产品没有那么大的隔离开关 恐怕要选择空气断路器了
2012-08-30 13:37:30
来自 PC
评论
举报
tdqhappy0
1、变压器的一、二次电压是多少?
2、是高压侧还是低压的隔离开关。
3、隔离开关的额定电流不能小于被“隔离”的电流。
2012-08-30 11:00:30
来自 PC
评论
举报