土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 固定联接方式和运行方式有什么区别?

固定联接方式和运行方式有什么区别?

发布于:2007-02-17 17:26:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
固定联接方式和运行方式有什么区别?母差保护什么时候应该退出或者切非?
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    母线保护是先预定一种方式下来整定保护定值的,这种预先确定的运行方式就是固定连接方式。

    当破坏这种固定连接方式后,母线差动保护的定值未变。按照母差保护的动作顺序,先解列母线,其次跳母线上的设备。在固定连接破坏后,这个顺序就无法判断故障的具体在哪条母线上的了,为了保护设备受到短路电流的冲击和设备安全,一般采用强制互联方式将两条母线上的设备均跳开。但不能因为固定方式破坏了就把母线差动退出,这是错误的,它会使设备置于无保护状态,靠线路或变压器的后备保护来动作时可能设备都已经损坏了。

    现在的微机保护采用的是最先进的母线设备隔离开关自适应保护,会根据设备的运行状态自动投退互联。在破坏固定连接时(倒闸或特殊运行方式时),装置内部自动启用强制互联。不用我们再去考虑这个问题的了。
    2007-03-20 11:07:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力系统分析软件 ETAP

ETAP® PowerStation®是一个全图形界面的电力系统仿真分析、计算高级应用软件,能够运行在Microsoft NT® SP6、Windows®2000SP2、Me和XP平台上。Windows NT 平台为所要求的各类系统应用提供了最高水平的运行环境,例如大网络分析所需的高密度计算,在线监测及控制的应用。下载地址:http://beta.verycd.com/groups/software/65830.topic

回帖成功

经验值 +10