正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
建筑资料库
13.6 万条内容 · 194 人订阅
阅读下一篇
论文简介: AARC圆弧ADCADCENTERAutoCAD设计设计中心AAAREA面积ALALIGN对齐(适用于二维和三维)APAPPLOAD加载、卸载应用程序ARARRAY阵列*AR*ARRAY命令式阵列ATTATTDEF块的属性*ATT*ATTDEF命令式块的属性ATEATTEDIT编辑属性ATE*ATTEDIT命令式编辑属性ATTE*ATTEDIT命令式编辑属性
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句1.1 塔吊基础位置:
由于本工程地下部分面积较大,地上结构部分向中心收缩:根据工程实际情况及塔吊附着要求,设计6台塔吊均立于基础坑底,采用预埋柱脚固定式基础:塔吊基础墩置于建筑物底板下方,塔身从地下室顶板穿出(见附图一)。在施工地下室时,需在塔吊中心位置的建筑物底板及结构楼板预留3*3m见方的孔,以便塔身穿过。
1.2塔吊基础形式:
塔吊基础采用固定式基础M169N底座,本工程基础为砂卵石天然地基,可满足基础承载力要求,基础上下主筋为φ20@200双层双向,混凝土强度等级为C40。
2、施工要求
2.1施工前检查地基是否有软弱土层存在,如有则应做换填处理。
2.2塔吊基础施工前塔吊基础基坑周围应按自然放坡处理,防止出现塌方。
2.3放线工按控制轴线引测塔吊基础位置线、控制线及予埋节定位线,施工时按线进行施工。
2.4钢筋按图进行下料,施工并及时办理验收手续。
2.5塔吊基础用20×6的镀锌扁铁与两个接地体进行连接。
2.6予埋件位置的基础钢筋不得切断或减少。
2.7塔吊予埋节安装时应采用两台经纬仪、一台水准仪控制位置,即经纬仪双方向控制予埋节位置,用水准仪四角控制标高,水平应控制能达到1‰的要求,位置确定后与钢筋骨架焊接固定好。
2.8混凝土浇筑过程中振捣棒不得扰动钢筋及予埋节,同时经纬仪及水准仪应随时控制予埋节位置及标高是否准确,并随时调节。
3、其它要求
施工单位应负责搭设相应的防护设施防止施工中的杂物、砼浆对塔吊基础的损伤和侵蚀,并做好防水措施,塔吊基础周围不得有积水。因此,塔吊基础的制作应在底板施工之前进行,具体分为二期埋设:
塔吊安装要求见《塔吊安装施工方案》
回复 举报
回复 举报