我都是每跨4个风口,我以前接触的设计也都是这么做的,
但办公室的一位
暖通同事(比我年长,新来的)却说我这样造价高,风口多,支管多,浪费
他以前做商场,象这种跨度的,他都只作一个风口(大大的风口)
今天争执了半天,气死我了,
我查了:
1、《空气调节设计手册》中国建筑工业出版社,灰皮的那本
2、《实用供热空调设计手册》大红本,陆耀庆编
3、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
4、《建筑设备专业技术措施》北建院编,新版,白皮的那本
5、《暖通空调.动力》
6、《空气调节》大学教材,薛殿华
7、《高层民用建筑空调设计》潘云钢编,
也没查到对商场用空调散流器的合理布置间距。
我也工作快7年了,也前这么做,部院、中元国际审图也没提意见了,
今天这哥们一上来就将我一下,
最后他说,一个也行,四个也不算错,
只可惜我就没找到证据啊,好心的高人、前辈再帮我找找吧。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
waj
沙发
楼主做的是对的,根据向下散流器的气流覆盖半径,散流器的间距一般是3~5米.
2007-03-10 19:09:10
赞同0
-
yuzhoufeng
板凳
做这个不需要每次都详细计算气流组织,但你最起码要算一次,以后心里就有数了。很难一定说几个合适的。
2007-03-03 11:46:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报